上海柯垓冷却技术有限公司(CoolTera)致力于高性能计算和数据中心的先进冷却系统的技术开发、产品制造和应用服务。CoolTera 团队拥有超过 20 年的精确制冷系统的设计和应用经验,成功交付了数百套液冷系统。
产品家族名称
第二代英特尔至强可扩展处理器
英特尔服务器主板 S2600BP 产品家族
英特尔服务器系统 S9200WK 产品家族
产品概述
在数字化创新浪潮下,为了支撑快速发展的计算密集型应用,数据中心基础设施逐渐向大规模、高密度的发展方向发展,冷却成为数据中心不得不重视的问题。在此背景下,液冷技术凭借更高的冷却效率、更低的运行成本、更小的占地面积、更高的可靠性以及更低的噪声,成为重要的发展趋势。
CoolTera 推出了支持英特尔 服务器系统 S9200WK 的整机柜液冷解决方案。该解决方案搭载英特尔至强铂金9200 系列处理器、内存、存储、网络等关键组件,融合高效、低成本、集约的液体冷却系统,可显著提升系统性能,降低成本与机柜空间占用,帮助面向未来的高密度数据中心有效应对性能、散热等多方面的挑战。
优势
融合经过预验证、预优化的液体冷却系统,无需额外部署冷却系统,可实现快速部署;
内存、硬盘、网络按需选配,可根据数据中心负载水平灵活配置;
英特尔服务器系统 S9200WK 带来更强的系统性能、更低的每性能成本与空间占用;
成功与英特尔合作完成验证测试的高效智能冷液分配系统,确保冷却效率;
搭载图形触摸显示屏,安全可控,易于管理;
稳定可靠,整柜含服务质保三年。
整柜液冷解决方案
1.4 米整柜 48 核液冷方案:共 1536 物理核心
4x 2U 四节点液冷服务器(最大 4.2kW/台 + 两台不超过 600W 交换机)
计算节点:4x 英特尔服务器节点 S9248WK1HLC(2* 英特尔至强铂金 9242 处理器,2.30GHz,96 核,192 线程;24x DIMM,最大支持 3TB DDR4 2933 内存;2x PCIe 16X)
1x 英特尔服务器机箱 FC2HLC21W3(2U 四节点),3x 2100W(2+1)冗余支持液冷机箱,含导轨
1x 集成 Cooltera 机架式 4U 智能冷液分配控制系统
1x 50um 过滤器
4x SCG06 QC 插座的专用软管
3x 背板热量交换器模块(风量不小于 3000CMH,设计最大风量 3500CMH)
1x 专用系统控制器,配置 MODBUS 环控接口
1x 7 英寸触摸显示屏,图形用户界面
3x 后置 5 输出电源分配器(PDU),输入 380 伏/三相/50 赫兹;每相输入电流 63 安/12.5 千瓦;每个 PDU 五个 IECC13 插座,输出 220 伏/单相/50 赫兹,输出电流 10A/2500 瓦
4x 带地脚滚轮
最大功耗 765W(智能冷液分配控制系统 450W,背板热量交换器 315W)
机柜尺寸:1400 毫米(高)x 1430 毫米(深)x 800 毫米(宽)
1.4 米整柜 56 核液冷方案:共 1792 物理核心
4x 2U 四节点液冷服务器(最大 4.2kW/台 + 两台不超过 600W 交换机)
计算节点:4x 英特尔服务器节点 S9256WK1HLC(2x 英特尔 至强 铂金 9282 处理器,2.60 GHz,112 核,224 线程;24x DIMM,最大支持 3TB DDR42933 内存;2x PCIe 16X)
1x 英特尔服务器机箱 FC2HLC21W3(2U 四节点),3x 2100W 支持液冷机箱,含导轨
1x 集成 Cooltera 机架式 4U 智能冷液分配控制系统
1x 50um 过滤器
4x SCG06 QC 插座的专用软管
3x 背板热量交换器模块(风量不小于 3000CMH,设计最大风量 3500CMH)
1x 专用系统控制器,配置 MODBUS 环控接口
1x 7 英寸触摸显示屏,图形用户界面
3x 后置 5 输出电源分配器(PDU),输入 380 伏/三相/50 赫兹;每相输入电流 63 安/12.5 千瓦;每个 PDU五个 IEC C13 插座,输出 220 伏/单相/50 赫兹,输出电流 10A/2500 瓦
4x 带地脚滚轮
最大功耗 765W(智能冷液分配控制系统 450W,背板热量交换器 315W)
机柜尺寸:1400 毫米(高)x 1430 毫米(深)x 800毫米(宽)
1.4 米整柜 3.6G 256 核方案
4x 2U 四节点液冷服务器(最大 4.2kW/台 + 两台不超过 600W 交换机)
计算节点:4x 英特尔服务器节点 S2600BPBLC (R)(2x 英特尔至强金牌 6244 处理器,3.60 GHZ,16核,32 线程;16x DIMM,最大支持 1TB DDR4 2933内存;2x PCIe 16X)
1x 英特尔服务器机箱 H2312XXLR3(2U 四节点),2x 2130W(1+1 冗余)支持液冷机箱,含导轨
计算节点:4x 英特尔服务器节点 S9248WK1HLC(2* 英特尔 至强 铂金 9242 处理器,2.30 GHz,96 核,192 线程;24x DIMM,最大支持 3TB DDR4 2933 内存;2x PCIe 16X)
原文链接:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1697181816220912280&wfr=spider&for=pc
原创文章,作者:优速盾-小U,如若转载,请注明出处:https://www.cdnb.net/bbs/archives/5803